  1. #1
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 05
    Ubicación
    Venezuela
    Mensajes
    326
    Hola kreutz. Si esos son cuatro "animales" que pienso utilizar, aunque hay otras opciones mas economicas que estoy analizando. Voy a utilizar cremallera para el sistema de transmision de fuerza ya que pienso en una maquina para trabajo continuo de 8 horas /dia tallando puertas. En tu diseño veo dos capacitadores en vez de uno ¿puedes explicarme la ventaja?
    Tu caja de control me gusta y veo que ese filtro de linea es la solucion a mi inquietud de ruidos. ¿como se determina un filtro de linea adecuado para un determinado sistema , digamos por ejemplo como para la capacidad que yo estoy pretendiendo armar? y perdona que me adelante a preguntarle al maestro pero mi naturaleza inquieta me traiciona jajaja. Otra pregunta ¿como se configura ese breaker de 20 amps? ¿que proteje? Como te dije anteriormente es una caja de control muy interesante por la configuracion que estas planteando.
    Gracias por tu apoyo y tu tiempo.
    Hugo Carradini

  2. #2
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Cita Iniciado por hugo carradini Ver Mensaje
    Hola kreutz. Si esos son cuatro "animales" que pienso utilizar, aunque hay otras opciones mas economicas que estoy analizando. Voy a utilizar cremallera para el sistema de transmision de fuerza ya que pienso en una maquina para trabajo continuo de 8 horas /dia tallando puertas. En tu diseño veo dos capacitadores en vez de uno ¿puedes explicarme la ventaja?
    Tu caja de control me gusta y veo que ese filtro de linea es la solucion a mi inquietud de ruidos. ¿como se determina un filtro de linea adecuado para un determinado sistema , digamos por ejemplo como para la capacidad que yo estoy pretendiendo armar? y perdona que me adelante a preguntarle al maestro pero mi naturaleza inquieta me traiciona jajaja. Otra pregunta ¿como se configura ese breaker de 20 amps? ¿que proteje? Como te dije anteriormente es una caja de control muy interesante por la configuracion que estas planteando.
    Gracias por tu apoyo y tu tiempo.
    Hugo Carradini
    Vamos por partes

    ¿como se determina un filtro de linea adecuado para un determinado sistema , digamos por ejemplo como para la capacidad que yo estoy pretendiendo armar?
    El filtro de linea se especifica para el voltaje que vas a usar y corriente maxima que pueda consumir el equipo a la temperatura maxima de trabajo.(anade 25% de seguridad), por ejemplo el mio es de 120/220 volts AC 50/60 Hz 25 amperes a 40 grados centigrados.

    En tu diseño veo dos capacitadores en vez de uno ¿puedes explicarme la ventaja?
    Los capacitors poseen una resistencia equivalente en serie, esa resistencia se calienta al circular corriente de ripple por el capacitor, ademas, por el circulara la corriente a la frecuencia de chopper del motor, si se calienta mucho, explota el capacitor. Al poner 2 o mas capacitores en paralelo aumenta la capacitancia y disminuye la resistencia serie equivalente por lo que se calientan menos. El tamano y forma del capacitor da una idea de la capacidad de disipacion de calor.

    Otra pregunta ¿como se configura ese breaker de 20 amps? ¿que proteje?
    El breaker de 20 amperes tiene a su vez un circuito de monitoreo de corriente de tierra (Ground fault), esta situado en serie con el Switch de linea y protege contra cortocircuitos y sobrecorriente, actua tambien como sistema de seguridad contra problemas en los cables de tierra..


    El transformador es solo de 500 VA pero su conexion esta controlada por un rele de estado solido (SSR) que a su vez esta ligado a un circuito de monitoreo de voltaje de DC de los motores, estado de los switches de emergencia y status de las controladoras. Un error en una controladora desactiva ese rele, al igual que, el rele no entrara al inicio hasta que todas las controladoras esten funcionando y el "Charge Pump" de Mach3 este activo. El circuito de monitoreo tambien cumple con la funcion de cargar lentamente los capacitores (para evitar altas corrientes subitas) y descargar el exceso de voltage regenerativo que se produce cuando deceleras los motores. Tambien se ocupa de encender la lampara "Ready" en el panel frontal.

    Hay otra fuente de alimentacion pequena de 12 volt que alimenta la logica de las controladoras, monitoreo e interface con el PC, esa se enciende con el switch de encendido que esta a la derecha.

  3. #3
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 05
    Ubicación
    Venezuela
    Mensajes
    326
    [

    El breaker de 20 amperes tiene a su vez un circuito de monitoreo de corriente de tierra (Ground fault), esta situado en serie con el Switch de linea y protege contra cortocircuitos y sobrecorriente, actua tambien como sistema de seguridad contra problemas en los cables de tierra..


    Hola Kreutz. Cuando puedas me gustaria me ampliaras lo del breaker de 20 amp y sus conecciones.¿como se pide o quien lo vende? un pequeño diagrama de coneccion quizas, en fin me parece muy interesante y conveniente de integrar a una caja de contol.
    Gracias y saludos