Hola, hoy me ha llegado mi inverter con el spindle y en las instrucciones no pone como conectar a 1 fase alguien sabe como conectarlo ? Creo que es entre R y T pero no estoy muy seguro.
Saludos
Roque7
Hola, hoy me ha llegado mi inverter con el spindle y en las instrucciones no pone como conectar a 1 fase alguien sabe como conectarlo ? Creo que es entre R y T pero no estoy muy seguro.
Saludos
Roque7
Por lo general la entrada es L1 y L2. R S T van al motor.
Cristian Eisenbeil
www.MetalStoreArgentina.com | Ingenieria Industrial
Dices que lo quieres conectar a una fase, por la foto se parece mucho al mío, si la informacion indica que lo puedes conectar a una fase (220 Monofónico) puedes hacerlo entre L1 y L2, mucho cuidado con el voltaje, ya que si lo quieres conectar monofasico y vives en Mexico, el servicio monofasico es de 110VCA, por lo que para conectarlo a 220VCA Monofónico necesitas instalar un transformador de 127-220VCA. El Invertir trnasforma el voltaje de 220VCA a corriente directa antes de volver a generar los 220VCA con frecuencia variable, por eso le es indistinto si lo 220 son monofónicos o bifásicos o trifasicos, pero tienen que ser 220VCA.
En mi caso vivo en Mexico y lo conecte con un transformador 127-220 que compre por Mercado Libre, me costo como 3600.00 pesos.
Saludos
V.H.