Cita Iniciado por pedroyeladiaz Ver Mensaje
creutz, rasta:
gracias por los comentarios, y todavia aun con preguntas:

la furente sera 127/220-50VCA 1KVA

si mando hacer 3 transformadores como esta, creo que al encender las fuentes seria como tener una sola de 3 KVA, ¿que sircuito o metodo tendria que usar para el metodo de limitacion de corriente de encendido y para evitar la caida brusca de voltaje en la linea durante la carga inicial de los capacitores y corriente de magnetizacion del transformador?

estuve viendo el post de creutz con respecto ala fuente que ba utilizar para sus gecko, y quisiera sabae si a publicado un esquematico de la fuente con los breakers y GFI ya conectados, para una mejor ilistracion

otra duda:
voltaje pico se mide sin carga pero al estar con carga baja ¿porque usan un voltaje de 50VCA cuando la controladora soporta 80Volts

saludos pedro
El voltaje maximo de la controladora es de 80 volts pero no se puede trabajar a ese voltaje, hay que dejar un margen de seguridad de 15 a 20% como minimo (puesto que el voltaje de la linea de alimentacion fluctua y ademas, durante el frenado subito de los motores se produce un voltaje adicional de re-generacion que se suma al de la fuente de alimentacion).

El voltaje pico es 1.4142 veces el voltaje de Corriente Alterna, por lo que un transformador de 50 VAC daria un voltaje pico de aproximadamente 70 volts.

Si utilizas 3 fuentes individuales solo tienes que encenderlas de forma secuencial dejando un par de segundos entre el encendido de cada una de ellas.

Saludos,

Kreutz.