    buenos días, yo también tenía ese problema, puede ser por varios motivos,

    prueba a cambiar en configuraciones del mach la entrada a activa a nivel bajo

    pueba con el seetcam, el "postprocesador thc 300 " para generar el g code en cada prueba y que la máquina este pendiente de la entrada del puerto

    holguras de mas de dos milímetros en los swichs, pueden provocar que la antorcha toque y no llege a soltar el swich, tengo este problema , en poco tiempo lo corregiré

    el sistema de guía del swich está muy duro y no devueve, la antorcha no llega a tocar con la chapa

    espero que te sirva de algo
    un saludo

  2. #2
    Registered
    Fecha de Ingreso
    02 Nov, 06
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    229
    estube pensando en eso, y creo que ya sé de que es,
    los swichs suelen tener dos posiciones, una comunmente cerrado y otra comunmente abierta, prueba a cambiar la patilla a comunmente abierta, y al mismo tiempo cambia en la entrada del puerto del mach probe a activa a nivel bajo, creo que ese era el problema,
    un saludo