Cita Iniciado por fenixes Ver Mensaje
Hola, tengo una duda con los transformadores, mi intención era comprar este transformador

http://es.rs-online.com/web/search/s...duct&R=4209318

Primario: Dos debanados de 115 voltios (en serie obtengo uno de 230 Voltios)
Secundario: dos secundarios independientes de 50 voltios

tal y como indican las especificaciónes del producto el transformador sería de 800 VA y mi pregunta sería:

Para obtener los 800 VA que necesito ¿con conectar uno de los dos secundarios ya los obtengo? o por el contario ¿tengo que conectar los dos secundarios en paralelo?

Otra pregunta es:

¿Alguien sabe si se comercializan transformadores con dos secundarios de distinta tensión? Por ejemplo uno de 50 voltios y otro de 12 voltios, el proposito es regular el de 50 voltios para los drivers y el de 12 para hacer una fuente regulada de tensión de 5 o 12 voltios.

He visto que Kelinginc usa este tipo de transformadores pero no he encontrado a nadie que los venda con esas características.

Un Saludo
Vamos por partes:

Un transformador de 800VA es capaz de suministrar una potencia maxima de 800 * (factor de Potencia) = 800 x 0.8(aprox)= 640W con un aumento de temperatura de 40 grados C.

Si conectas los dos devanados secundarios en serie (cuidando que esten en fase) obtendras alrededor de 140 Vdc a la salida despues de rectificado y filtado (asumiendo 230Vac a la entrada) sin carga. Tendras caida del 5% del voltaje con carga maxima de 8 Amperios. Teoricamente, puesto que 140V * 8A = 1120W y tu transformador solo esta especificado para 640W, por lo que se recalentara, en realidad tu coriente (continua) maxima sera de 640/140 = 4.6A para 40 grados de elevacion de temperatura.

Si conectas los dos devanados en paralelo (cuidando que esten en fase), tendras una tension de aprox 70Vdc a la salida del filtro (sin carga), con una corriente maxima teorica de 16 Amperios (5% caida de tension, teorica). En realidad proporcionara 9.2 Amperios maximo para 40 grados de elevacion de temperatura. Si conectas uno solo de los devanados tendras mayor caida de tension con la misma corriente.

Lo de anadir un devanado de 12 voltios es realmente sencillo (para este tipo de transformador: Tomas el transformador, lo alimentaras con 230Vac en el primario (aisla los secundarios para evitar un corto circuito), tomas cable de prueba del multimetro y lo introduces por el hueco del centro del toroided, dando una sola vuelta, mide el voltaje de AC en ese cable de prueba, multiplica por 1.4 y divide 12 entre el resultado, ese sera aproximadamente el numero de vueltas que necesitas anadir para obtener 12 voltios de DC. Utiliza cable aislado y enrollalo apretado sobre el nucleo tratando de distribuir el numero de vueltas calculado sobre el mismo, deja suficiente longitud en un extremo por si al final necesitas anadir mas vueltas para obtener el voltaje requerido.. Cuida de que este enrollado este aislado y no toque ninguna parte metalica.

No te preocupes, no sobrecalentaras el transformador por haber anadido este secundario, excepto si consumes mucha corriente a 12 Voltios. Para hacer una fuente regulada de 12 voltios, haz los calculos utilizando 16 voltios en lugar de 12, para tener un buen margen de regulacion en tu regulador, utiliza un regulador de los llamados LDO (Low Drop-Out).

Saludos,

Kreutz.