Acceso al Menú de Configuración en Miltronics VM 17:

Teclas de acceso directo:

Mantén pulsado ALT + 7 durante el arranque del sistema.
Ingresa la contraseña predeterminada 1111 (si no se modificó).
Verificación del Eje A:

En el menú Configuración > Parámetros de Ejes:
Asegúrate de que el Eje A esté habilitado (Parámetro AX_ENABLE = 1).
Revisa los límites de carrera (Parámetro HOME_SEARCH_SPEED y HOME_OFFSET).
Comprobaciones físicas:

Sensor de Home del Eje A:
Usa un multímetro para verificar la señal en el conector X12 (debe cambiar de 24V a 0V al activarse).
Conexión del Driver:
Inspecciona el cableado del motor (terminales A+/- y B+/-) y la alimentación de 48VDC.
Reset de emergencia:

Si persiste el error, ejecuta:
M25 ; Libera bloqueos de eje
G04 P2000 ; Pausa de 2 segundos
M26 A ; Re-inicializa el eje A
Nota crítica:

Antes de modificar parámetros, realiza una copia de seguridad con ALT + 3 > Backup USB.
Si el problema continúa, podría ser un fallo en el módulo PLC AX-4E (código de error #4075).
¡Espero que esto resuelva el problema! ????