594,255 miembros*
3,588 online*
Registrase aquí GRATIS
Login
594,255 miembros
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Mecanizado - Maquinado > coneccion electrica centro de mecanizado
Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    Registered
    Fecha de Ingreso
    22 Aug, 14
    Mensajes
    1

    coneccion electrica centro de mecanizado

    recientemente compre un centro de mecanizado cnc marca bridgeport 412x con control heidenhain tnc2500,en mi taller solo dispongo de corriente 220 monofasica,esta maquina trabaja con 220 trifasica,mi pregunta es si puedo arrancarla con un variador de frecuencia monofasico a trifasico y de que especificaciones teniedo en cuenta que es de 7.5 hp,

  2. #2
    Registered
    Fecha de Ingreso
    31 Aug, 10
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    77

    Re: coneccion electrica centro de mecanizado

    Tendrias que estudiar el circuito y separalas partes, pues no a todo lo puedes pasar por el o los variadores de frecuencia, todo lo que es electronica desde ya te digo que no se puede. Lo que deberias hacer es separar todo lo que es mando que en general es 220 V. unipolar (fase y neutro) con lo cual no tendrias problema en la alimentacion normal y despues estudiar la alimentacion de cada motor o movimiento, por decir el husillo es motor tripolar de 220 V. pues en ese caso le colocas un variador mono a trifasico exclusivo, los ejes lo mismo, o si es el caso que poseen motores PAP o SERVOS ver si su alimentacion es mono y 220 V entonces los alimentas directo, en cambio si son trifasica (caso mas concreto si son servos) tienes que analizar toda su conexcion pues en general no te aceptaran un variador.
    Si tubieras 380 trifasica seria mas facil pues colocar un transformador 380/220 V.
    No es facil el tema, lo tienes que analizar bien para no meter la pata, pues puedes hacer mucho humo caro.

    Saludos

  3. #3
    Registered
    Fecha de Ingreso
    19 Mar, 12
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    7

    Re: coneccion electrica centro de mecanizado

    no se de que pais seas amigo, pero por aca en Mexico algunos hemos usado motores de induccion conectados como generadores de la tercera fase que es lo que te haria falta... pero como le harias para mover dicho generador???? pues se usa un motor relacionado o sincronizado a la flecha del generador (generalmente de un caballaje mas bajo) lo que le daria el impulso de arranque hasta alcanzar una velocidad necesaria para mantener prendido al generador mediante un arreglo electrico, inmediatamente se comenzara a generar la tercera fase, la cual, valgame la redundancia, ira desfasada un poco de las fases de la compañia electrica que te suministra el voltaje, pero hara trabajar tu cnc sin ningun problema...
    Ojo: el generador o el motor que generara la tercera fase debe ser elegido dependiendo de la potencia requerida, a este arreglo se le agrega un banco de capacitores para filtrar las armonicas generadas por las bobinas de induccion, la cantidad suministrada dependera de la potencia requerida por el cnc asi como del poder de arranque del sistema....

Etiquetas para este Tema

Permisos de Publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •